一个旧的松下FP-X,用USB连接不上,设备管理器显示COM口正常,波特率设置也没问题,就是连不上
用的软件是FPWIN GR7,WIN1064位系统
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-01-06
查看石头哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-04 17:55
引用
引用第1楼renzhe于2023-09-03 20:37发表的  :
连不上那就用串口试试,把模式打到停止模式,有可能USB口被设置成其他用途了

试过Prog模式还是不行
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-01-06
查看石头哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-04 17:56
引用
引用第3楼何文轩于2023-09-04 10:19发表的  :
连别的PLC可以吗

别的PLC不是这种线啊
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-01-06
查看石头哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-04 17:57
引用
引用第5楼yiyi5138于2023-09-04 10:22发表的  :
换线试试

线没有问题,而且换过了,准备用针口线试试
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-01-06
查看石头哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-08 12:21
引用
引用第9楼星辉下的清草于2023-09-06 11:31发表的  :
USB口连接不上,应该是这个口被的通讯被占用了。用圆口的那个通讯线是可以连接的,然后在改一下通讯。USB的那个通讯口时不能跟COM2共用通讯,要用USB就要避开设置COM2

新买了条圆口线可以通讯了。感谢