楼主  发表于: 2023-08-28 08:53
图片:
求助各位大神,我现场5台5U其中有一台不能在线写入,其他监视、离线写入都正常,我尝试过恢复出厂设置,写空白程序进去还是没用,有没有哪位大神遇到过类似问题
[ 此帖被wmw186在2023-09-19 08:02重新编辑 ]
harmon
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 143 点
下载积分: 596 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2023-11-07
最后登录: 2024-12-20
查看harmon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-20 10:29
5U需要手动STOP才能写入  或者远程stop       写入复位一下也行 基本上写入run中很多时候不支持