各位老师们好
我这有个设备用FX3U-4DA控制一个比例阀输出指定的压力
但是它的外部还有一个测力的仪表 现在想把外部的仪表测的力 和DA卡模拟量关联起来 例如 我想要测力仪表测出的力为4KN DA卡就对应输出4KN相关的模拟量 但是在实际应用过程中 比如4KN的模拟量匹配好了 但是5KN就不对了
硬件 测力仪表范围0吨-30吨 DA卡输出-10V到+10V控制比例阀 最大10Mpa 我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa对应能够输出想要的0吨-30吨 有没有什么思路 能指点一下小弟
每天学习一点点
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-28 08:40
全看
|
小
中
大
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
改用SCL來控制落差就比較小了