各位大佬,现在西门子1214C的CPU,我PLC要将二维码条码发给相机,但是要转成ASCLL码。问题是西门子HTA指令只能转化为CHAR或者Byte,相机那边只能接收Dword.如果分开发送,只能接收部分字符,现在怎么将Byte转成Dowrd,数组的形式,麻烦各位大佬!!!!!
分享
超人归来
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
139 点
下载积分:
1188 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-07-22
最后登录:
2024-12-04
查看超人归来的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-22 10:39
全看
|
小
中
大
不是太明白你说的意思,一条二维码生成几个字节的数据?
一个双字含四个字节,如果不超就往里放呗!
楼主留言:
真诚感谢!已经解决了,二维码生产的字节并不固定,是由客户决定的。主要是当时Byte直接传Dword。会导致数据丢失部分。