楼主  发表于: 2023-08-19 08:49
         如题,单相电源110V,电机110V,2.2KW ,额定电流约28A,接触器32A,控制电机得电。启动按钮按下,接触器线圈AC24V接通得电,接触器接通瞬间有弧光。不是断电时有弧光。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 646(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2025-01-24
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-19 10:20
有触点的地方都是有弧光,就是你用一节干电池接个小电机通断都会有弧光。除非你用电子元件做开关。