威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-06-14
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-19 08:47
图片:
图片:
如图,编译跳出如下警告,不知道怎么修改,求教[
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4139 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-19
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-19 17:44
比较符号左右数据类型不一致,使用地址符号作为WORD数据类型,而K0作为INT数据类型,将K0写成H0应该就可以了,或者定义标签,数据类型INT,地址Dxxx.

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(威猛的小绵羊) 谢谢
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6776 个
    工控威望: 38379 点
    下载积分: 4139 分
    在线时间: 9535(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-12-19
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-08-23 11:56
    引用
    引用第9楼威猛的小绵羊于2023-08-23 11:29发表的 Re:三菱3U  ST语言跳出这个东西,求教? :
    全局标签创建不了INT的标签



    对于INT类型的叫法不同而已,三菱叫做有符号的WORD,实在就是INT,当你在数据类型中输入INT时,软件会帮你转换为三菱标准叫法的。



    Good Luck~