qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 15:10
图片:
图片:
图片:
这几天公司要做几台星三角启动柜,关于热继放那里,几个大师傅争论不休,我把三种电路发出来,欢迎大家发表一下建议
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 16:45
比较流行的接法是热继放在电机符号下方,不使用接线端子,接触器和热继出线侧各3根电机过来的引线,整定电流为电机额定×1.1/√3
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
    ajunn
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 517 个
    工控威望: 682 点
    下载积分: 1659 分
    在线时间: 1028(小时)
    注册时间: 2008-11-05
    最后登录: 2024-12-18
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-08-12 17:34
    引用
    引用第7楼qinchenglim于2023-08-12 17:13发表的  :

    方便上传一个电路图吗?

    图2热继与电机位置互换,其他不变