发表于: 2023-08-12 15:10
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
这几天公司要做几台星三角启动柜,关于热继放那里,几个大师傅争论不休,我把三种电路发出来,欢迎大家发表一下建议
分享
walxyfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
188 点
下载积分:
654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2024-11-17
查看walxyfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-12 15:21
全看
|
小
中
大
第一种,热继电器的整定电流最大,相应的热继的体积对比另外两种最大,当然价格也是最贵的,通常我用第2种。第三种个人认为是否有安全隐患,三角形转换由于某种原因没有切换过来,一直星型运行假如负载过大,如果没其他的辅助保护是否会烧坏电机?个人看法,欢迎指正。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
分享
walxyfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
188 点
下载积分:
654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2024-11-17
查看walxyfsk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-08-12 16:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼qinchenglim于2023-08-12 15:32发表的 :
有个老师傅说如果启动负载重,启动时间长,让选第3个合理些
第三种图纸,三角形转换成功后,热继才接入。如果负载过大,把三角形转换时间加长,能达到老师傅说的效果。但是你作为设计人员也要考虑到设备的安全,1.假如你把三角形转换时间
加长,电机负载超过电机额定扭矩,就会造成堵转,堵转电流超过一定时间,电机直接烧毁。所以建议你设计不要采用第三种,有安全隐患。老师傅说的负载过大,加长启动延时,归根结底是设计人员的问题,在画图时就应该考虑负载是什么类型,是采用轻载启动还是重在启动。根据不同类型来选择,星三角,变频,软启。个人的一点看法。
本帖最近评分记录: