qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-12 15:10
图片:
图片:
图片:
这几天公司要做几台星三角启动柜,关于热继放那里,几个大师傅争论不休,我把三种电路发出来,欢迎大家发表一下建议
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 546 点
下载积分: 27354 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-11-19
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-14 09:46
第一种是理论上最规范的,但是实际使用过程中大部分是第二种。原因:在成本控制方面,第二种比第一种的热继电器规格要小一半,同样能起到保护作用。