引用引用第2楼walxyfsk于2023-08-12 15:21发表的 :第一种,热继电器的整定电流最大,相应的热继的体积对比另外两种最大,当然价格也是最贵的,通常我用第2种。第三种个人认为是否有安全隐患,三角形转换由于某种原因没有切换过来,一直星型运行假如负载过大,如果没其他的辅助保护是否会烧坏电机?个人看法,欢迎指正。
引用引用第6楼ajunn于2023-08-12 16:45发表的 :比较流行的接法是热继放在电机符号下方,不使用接线端子,接触器和热继出线侧各3根电机过来的引线,整定电流为电机额定×1.1/√3
引用引用第8楼liuliangdt于2023-08-12 17:21发表的 :感觉是用 PCSCHEMATIC 软件画图···