dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 258 点
下载积分: 931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-09 14:18
屏选用DOP-107EV,带网口通讯,应该怎么和西门子S7-200 smart PLC联机,触摸屏软件上应该怎么设置参数,求指教
[ 此帖被dodovsyou在2023-08-15 08:45重新编辑 ]
xlw415
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 1544 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2021-08-19
最后登录: 2024-12-21
查看xlw415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-17 08:59
3楼屏设置里控制器IP从192.168.2.1改为192.168.2.11,因2.1可能被路由占用

PLC的IP设置:
主要-->双击CPU或打开系统块-->勾选"IP地址数据固定为..."并填写192.168.2.11, 子网掩码255.255.255.0,网关可不设

屏和PLC用网线连接,常规接法一一对应即可,1,2对1,2, 3,6对3,6,
因PLC网络仅支持百兆, 其余4线可以不用