请教一个问题,看看用PLC能不能实现
扫码枪送过来一串代表载盘编号的数据,存在寄存器D里面,过几分钟再送进来下一个载盘编号, 如此循环.....大约有三十个载盘, 三十个载盘过后第一个载盘会移动到出口,再出口扫码枪会再扫一次数据, 现在问题是如何判断出口扫到的数据是第几次被扫到了,出口如果扫到的数据是第三次扫了,这个料盘就流出去,如果不够就再抓到入口走一遍,有没有好的实现方法
分享
薛定谔工控猫
祝祝祝
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
4191 点
下载积分:
4697 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2016-06-28
最后登录:
2024-07-01
查看薛定谔工控猫的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-10 15:54
全看
|
小
中
大
我做过一个流水线称重的,和你这个差不多,A工位称重好到B工位注油,C工位再称重注入油量是否正确,我是设置A到C工位之间能容纳的工件数,直接计数就行了,只要不是故意把工件移走,是不会出错的,你这个我 觉得也可以这样