用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达DVP-ES2 PLC 编程请教
上一主题
下一主题
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-14
查看peilei1031的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-08-08 14:12
全看
|
小
中
大
请教一个问题,看看用PLC能不能实现
扫码枪送过来一串代表载盘编号的数据,存在寄存器D里面,过几分钟再送进来下一个载盘编号, 如此循环.....大约有三十个载盘, 三十个载盘过后第一个载盘会移动到出口,再出口扫码枪会再扫一次数据, 现在问题是如何判断出口扫到的数据是第几次被扫到了,出口如果扫到的数据是第三次扫了,这个料盘就流出去,如果不够就再抓到入口走一遍,有没有好的实现方法
分享
daihdn
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
134 个
工控威望:
231 点
下载积分:
602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2009-08-28
最后登录:
2024-11-14
查看daihdn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-08-08 15:37
全看
|
小
中
大
通过计数可以吗,扫码一次,PLC收到数据计数一次,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达DVP-ES2 PLC 编程请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问