lizhendong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 800 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-12-22
查看lizhendong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-04 21:53
图片:


因为200smart 功能块的变量最大不能超过64字节?如何编写功能块可以  建议分配地址???
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 569 个
工控威望: 3274 点
下载积分: 4692 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-05 08:13
功能块还用编写啊,随便找一段你程序里不用的存储区就行了。就是为了交换数据用的。
我一般都是固定某一段地址就是为了MODBUS RTU/TCP通讯设置变量,某一段存储区就是用作通讯库的存储区。
不至于有重复使用的地址。