a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-19 14:51
有个工程是这样的..

对电机的速度参数输入时 在0到100时可以随便输入 超过100时 要凭密码进入设置....

现在只能通过PLC程序上来做 感觉复杂也没必要..
我想用密码表来做 可是为什么 我设置了密码表的8级密码后 在点击某个设了安全等级为8级的画面切换按键后 我设的8级密码没效果  依然只能用0级的设计者密码才能通过....???还有 数值输入怎么设密码??画面按键有重设使用等级为最低级的参数 可数值输入没啊 怎么设置呢??

麻烦有经验的指导下 如果有时间帮我写个小画面 请发到81652872@qq.com邮箱 在此先谢谢了....
没办法 没师傅 只能上论坛找各位大仙了~!!
杨大人若能驾临 并给点指示的话 将不胜感激
xmljj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 182 点
下载积分: 702 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-14
查看xmljj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 18:09
在数值输入“数值输入”按钮上按鼠标左键显示的菜单中,点选“元件属性”后显示页面中选择“使用者等级”为1或2即可。注意触摸屏后的指拨开关DIP6、DIP8应为OFF。