长大很烦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2022-12-10
最后登录: 2024-08-17
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-02 12:17
求助一下PID控制,本人没做过PID控制这块第一次做,出水点有两台水泵用变频器控制,要求两台变频器同步启停同频率运行,出水点上方有一个流量计反馈信号,我这里打算用200smartPLC来做,用一路PID来控制一台变频器恒流运行,另外一台变频器的频率源随着主变频器的频率所变化呢,这个方法行不行,求大神指点一下,或者是有更好的方法
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-06 16:10
如果一台水泵不够用,只需要一台用工频长期运行另一台做恒流用就行了。如果一台够用就一用一备。