千年之奴
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 97 点
下载积分: 180 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2021-06-09
最后登录: 2024-10-25
查看千年之奴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-31 10:26
一台设备电源是三相五线380电源,三相电机3KW和1.5KW各一个,单相伺服驱动器2KW有两个,其他单相电器设备功率大概1KW。设备总功率与电流怎么算才是正确的呢?
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 818 个
工控威望: 1877 点
下载积分: 2585 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-11
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-12 09:06
按照单项负荷超过总负荷的15%,需要将单项负荷转换成三相负荷计算P3=根号3P,算出有效总负荷,总负荷=有效总负荷/0.8,I=P/根号3*U 得出电流 然后选型电缆
[ 此帖被li19930121在2023-08-12 10:48重新编辑 ]