一台设备电源是三相五线380电源,三相电机3KW和1.5KW各一个,单相伺服驱动器2KW有两个,其他单相电器设备功率大概1KW。设备总功率与电流怎么算才是正确的呢?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2469 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 82427 分
在线时间: 1505(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-12
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-24 15:25