13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-02-01
查看13821917697的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 21:29
项目现场有一个杀菌罐,空的,需要先加热到125度。然后进70度左右的物料,这个过程罐内会降温。我现在的需求是需要从125度慢慢的降到并稳定在106度,最低不能低于103度。
我的执行机构是一个蒸汽调节阀,只有加热执行机构,没有冷却执行机构。 目前我的做法是PID设定值106,但是我发现,真的快要到了106度的时候,我的加热执行机构才有相应的动作,但是此时已经晚了。  之前有一个前辈做的成功的案例,他的PID设定温度是从125 度慢慢下降的,但是我没明白他那个原理,请问有没有大神有过这方面的经验。
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-02-01
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-29 22:05
引用
引用第2楼yiyang1于2023-07-29 21:44发表的  :
根据进料信号,设定值用时间控制,慢慢减小到106度就可以了。

我的满足时间是30分钟,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分钟设定控温减小0.63这样可以吗
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-02-01
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-01 17:28
已解决谢谢诸位,我的做法抄了一下前辈的方法,控温106 初始控温116然后根据时间116慢慢减小,比例设12 积分调的大点800就可以了