楼主  发表于: 2023-07-29 21:29
项目现场有一个杀菌罐,空的,需要先加热到125度。然后进70度左右的物料,这个过程罐内会降温。我现在的需求是需要从125度慢慢的降到并稳定在106度,最低不能低于103度。
我的执行机构是一个蒸汽调节阀,只有加热执行机构,没有冷却执行机构。 目前我的做法是PID设定值106,但是我发现,真的快要到了106度的时候,我的加热执行机构才有相应的动作,但是此时已经晚了。  之前有一个前辈做的成功的案例,他的PID设定温度是从125 度慢慢下降的,但是我没明白他那个原理,请问有没有大神有过这方面的经验。
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-12-20
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-29 21:38
这个和你的蒸汽进口的温度有关,流量有关,这两个因素决定了你的加热速度