yusheng
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 609 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2023-08-08
查看yusheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-28 18:33


咨询下各位师傅,如下图:

假设当前空压机主备机次序输入123、132、213等次序,然后3台空压机,次序首位当主机,当压力低于设置值后按设置的次序运行,压力到了后备机会按次序反着停。有没有思路或者案例可以指导分享下。谢谢!  

李鹏飞
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 95 点
下载积分: 420 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2019-05-31
最后登录: 2024-01-15
查看李鹏飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-01 14:57
设置3个变量a,b,c对应你给的次序
当压力不够时,a置位,延时5秒,b置位,延时5秒,c置位
当压力到达时,c复位,延时5秒,b复位,延时5秒,a复位
启动和停止的顺序给定死,你就负责往变量里面写数就可以了,就算是100个电机也没问题