编码器高速计数记录当前位置,PLC模拟量输出控制变频器频率,变频器驱动电机;目的地越远PLC输出模拟电压越大(频率越快),越近输出PLC输出模拟电压越大(频率越小),快到目的地的时候爬行速度运行;这个有没有人做过比较丝滑的运算。
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2025-04-05
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-26 15:18
距离分段调节频率还比较可靠点吧