仓库乙炔泄漏检测探头安装位置是靠屋顶还靠地安装?
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1194 个
工控威望: 1739 点
下载积分: 7556 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-18
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-27 08:27
图片:
图片:
探头无安装高度说明,发现下面人安装偏低,提醒别人改一下,别人说我比度娘还能。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1194 个
工控威望: 1739 点
下载积分: 7556 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-18
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-27 08:30
也不知C2H2是如何定义分量量是30的。可惜没有密封无风的空间,有条件我自己做个实验。 。群内询问是图个方便,有人安装过,并通过了专业检查。
[ 此帖被sanlihu在2023-07-27 09:06重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1194 个
工控威望: 1739 点
下载积分: 7556 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-18
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-31 09:21
空气平均分子量28,乙炔C2H2分子量26,多条信息也显示乙炔比空气轻,所以安装在靠近房顶下方30-50cm处。