有没有大神做过三菱液压定位的程序,机构就是走上下运动,有模拟量读取当前实时位置,有升降阀,低速阀控制,请问这样的系统如何能定位的比较精确一点,误差不要太大。
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2025-02-21
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-21 16:50
定位要求高的话用的PID控制液压位置,如果要求不高可以做多段速来进行控制