控制柜总电流80A左右,要求在其它地方控制控制柜通断电,故此采用接触器控制总电源通断,装个选择开关控制接触器的吸合,这样子是否可以呢?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-12-15
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-20 09:39
建议提高一号接触器的型号并使用多1级总空开。一是能满足长时间大电流运行,二是避免元件质量问题,三是下级发生缺相或短路时能快速反应并保护元件,之前试过下级短路接触器过流吸死,所以空开选型应该比接触器额定电流小