用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
这个代码是什么意思?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-07-15 15:51
全看
|
小
中
大
1200 PLC侧面这个E-STAND:02,指的是什么意思?硬件版本还是固件的版本?
分享
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-15 15:59
全看
|
小
中
大
博途软件监控硬件里面是1,外壳显示E-STAND是02,是不是对不起来?维修机?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
这个代码是什么意思?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问