楼主  发表于: 2023-07-10 12:31
有哪位大神做过:西门子smartline v3或者V4触摸屏与台达DVP系列通讯
joexyy
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 86 点
下载积分: 155 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2021-08-04
最后登录: 2024-10-14
查看joexyy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-10 13:20
通讯驱动选 MODBUS, 从站CPU类型选 Delta,应该是可以的,虽然我这么用过。
楼主留言:
具体变量地址没有看懂,请问有做过的例子嘛
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jack2009)
    joexyy
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 86 点
    下载积分: 155 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2021-08-04
    最后登录: 2024-10-14
    查看joexyy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-12 16:11
    引用
    引用楼主jack2009于2023-07-10 12:31发表的 西门子smartline v4触摸屏与台达DVP系列通讯 :
    有哪位大神做过:西门子smartline v3或者V4触摸屏与台达DVP系列通讯



    变量地址不就是和台达用的一样的嘛。X、Y、M之类的数字量地址,D寄存器的模拟量地址,还有T的定时器和C的计数器。