本人遇到一个很奇怪的问题,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以传输过去,期间有一次PLC的时钟数据丢了,本人判断大概是停电停了一段时间导致的。
就是从那时候开始,其他数据还是可以传输,但是D1030传不到D730里去了,我离线模拟又是可以的,不知道是什么情况,有没有大神遇到过这种问题
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4206 个
工控威望: 7575 点
下载积分: 14757 分
在线时间: 2850(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-14
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-08 14:33
首先不知道你是FX3U还是3U的,3U的不支持大概1023吧以上的断电保持了,5U需要自己手动设置断电保持范围