o煜佶o
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 684 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2022-04-29
最后登录: 2025-03-28
查看o煜佶o的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-06 14:20


这是台达c2000变频器的PID功能的示例,反馈是压力传感器的模拟量电流,但为什么PID的目标值是频率给定?
两种怎么进行的比较,难道是将两者都进行了百分比之后比较的??
13590724391
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1146 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2022-12-31
最后登录: 2025-03-20
查看13590724391的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 10:11
"但为什么PID的目标值是频率给定?"   目标频率给定值其实也是4-20ma/0-10v 的模拟量,压力反馈信号也是4-20ma/0-10v 的模拟量