请教一下 我用ADPRW指令 带11个从站。出现指令正常轮询,但是轮询读到的数据一直卡在某个时刻不刷新了,但是我正常下发写还可以写到从站。然后我把整个轮询的标志位复位掉在从头开始轮询又恢复正常。有没有遇到过的大佬指教一下。
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2437 个
工控威望:
3025 点
下载积分:
10357 分
在线时间: 649(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-11-14
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-06 16:59
全看
|
小
中
大
1.轮询程序问题,比如:间隔时太短导致指令反应不过来,程序逻辑问题。
2.干扰问题,如果线路远尽量将波特率设置小点9600bps ,比较近就设大点。
本帖最近评分记录: