竹影清风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2021-04-07
最后登录: 2024-09-24
查看竹影清风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-06 11:00
请教一下  我用ADPRW指令 带11个从站。出现指令正常轮询,但是轮询读到的数据一直卡在某个时刻不刷新了,但是我正常下发写还可以写到从站。然后我把整个轮询的标志位复位掉在从头开始轮询又恢复正常。有没有遇到过的大佬指教一下。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-14
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-06 16:59
1.轮询程序问题,比如:间隔时太短导致指令反应不过来,程序逻辑问题。
2.干扰问题,如果线路远尽量将波特率设置小点9600bps  ,比较近就设大点。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(竹影清风)
  • 相信自我!