shumin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 249 点
下载积分: 15123 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2023-05-30
最后登录: 2024-11-15
查看shumin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-05 16:35
图片:
从正常使中的威纶通屏传出来的程序,在软件中打开,其他都正常,就是在地址检视窗口中找不到PLC设备,屏是通过以太网与PLC设备OMRON EtherNet/IP(NJ/NX Series)通信。请大佬们指点下是什么情况。、
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13619 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-07
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-05 17:23
这不挺正常的么,威纶通与NJ/NX用的是EIP总线通讯的标签地址,而标签地址表需要直连PLC在线获取,或者从PLC源程序导出获取。再说一点,标签地址并不一定有直接内存地址,也不会显示直接内存地址,你看内存地址占用表是一点用都没有。
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13619 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-07
查看zlcp123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-06 13:59
引用
引用第3楼shumin于2023-07-05 18:42发表的  :
谢谢1楼老师的解答。那就不能在威纶通编辑画面上搜索PLC元件标签用到哪些画面里了?


Ctrl + F 搜索标签