楼主  发表于: 2023-07-03 16:36
选择同步-传送到控制器时,会出现编译错误,输出界面会提示“生成中间文件失败”。
实际上我并没有修改触摸屏里的内容,只是单纯切换了一下“在线”“离线”。
应该不是文件的问题,我在连接同类型的触摸屏也有这个问题。
奇怪的是,反复操作“在线”-“同步”之后会有一定概率编译正确,可以正常“传送到设备”
我换过其他电脑,也有类似问题,不过出现“编译错误”的概率小的多。
欧姆龙客服建议我更新软件,没什么效果。
有懂的朋友吗?

渐离vip
勤能补拙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 145 点
下载积分: 17806 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2021-10-15
最后登录: 2024-12-22
查看渐离vip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-04 20:41
没有碰到过这种问题  我用的1.30 版本  断电重启试试