发表于: 2023-07-03 15:27
全看
|
小
中
大
求助大神:比较指令为什么不通??M44已经通了位置也已经传进定位指令中。但轴不动。为什么?????
分享
aaron750405
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
121 点
下载积分:
372 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2015-03-18
最后登录:
2024-11-17
查看aaron750405的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-07-03 22:27
全看
|
小
中
大
如果是第一次执行绝对位置定位指令轴会走,再执行轴就不走了,我个人的经验是执行完定位指令后把轴目前脉冲数值暫存清零就行了
楼主留言:
直接更新位置也可以
[ 此帖被aaron750405在2023-07-04 19:47重新编辑 ]