lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-02 09:18
变频器是消防供水的,西门子AOP的高级面板,这个面板内置一个3v的纽扣电池,因为长时间变频器没有送电,面板里面的纽扣电池也没有电了,今天上电显示缺少语言块,无法使用了,问一下各位老师,这种情况是面板报废了吗?只能发西门子维修吗,西门子维修烧程序的话得多少钱?因为我手里还有一个全新的AOP面板,我是这样想的,自己能不能把新AOP面板的存储程序拷出来,然后再烧到这个旧的面板中,大家有什么好的解决方案吗,或是谁会维修啊,谢谢大家了。。。



    
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-02 14:35
西门子M系列的变频器。没有你想的那么简单,AOP面板也是花1000多买的,只有AOP面板才能备份参数。里面还得有个电池,不能断电。。如果其他品牌的,还没有这个问题。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-11 06:50
面板是高级aop,买来时挺贵的,不想丢垃圾桶,所以想救救它。调试当然用普通面板也可以。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-22 11:53
这个AOP面板设计真是有缺陷啊,公司采购会面板来备份好参数,放仓库里,过了一年需要用了,拿出来没有电了,参数没有了,面板也报废了,这是什么逻辑,西门子怎么这么设计,难不成还得定期拿面板出来插变频器上充充电?现在是你只要不带电拿下纽扣电池来,稳稳的报废。