楼主  发表于: 2023-07-02 07:48
PLC模拟量的系数怎么算,Y=kx+b。若4-20ma电流信号对应频率为0--50HZ,plc基础数据对应0--32000,怎么求K和b
walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-12
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-02 11:17
4-20ma不要管,PLC模拟量输入端口在接受4-20ma信号,内部通过算法转换成0-32000数字量,
现在你只需要数字量0-32000与你实际的工程量0-50HZ对应就行,(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl) 公式经过换算化简后得到: Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl Ov:模拟量转换后的工程量 Iv:对应模拟量通道的模拟量输入值 Osh:工程量的上限 Osl:工程量的下限 Ish:数字量的上限 Isl:数字量的下限”;上面是我百度的转换公式。
这里有一点需要注意的是,有个别类型PLC只支持0-20ma ,这时的数子量应该是,8000-32000;
walxyfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 654 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-12
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-02 11:20
刚才说错了一点,不是8000-32000,应该是6400-32000