今天修个加热系统,发现加热到设定值时外部继电器为ON时才停止加热。这样不是风险很大吗,如线路断了不就无限加热了吗?
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-10-14
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-01 10:20
温控器是有断线检测啊,我们一般还会做个定时,看下正常加热到需要温度要多久,比如从最低温度到适合温度,一般只要15S,只要连续加热超过20S就报警。