公司现在设计一台设备,用到6台86步进电机 ,总的电流有多大,选用多大的直流电源供电,有这方面经验的大师指导下。
专业从事 自动化编程,调试,松下,信捷,三菱,西门子,销售工控产品。15818697670
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26246 分
在线时间: 1181(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-04-16
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-30 16:29
看情况吧。会同时动作就是所有步进电机最大电流之和*1.3。不是同时动作容量就可以选小一些。86电机最好电压选高一些,这样响应速度会快。