多台仪表485通讯。从PLC出来然后到第一个仪表、第二个仪表、第三个....这样串联能通讯嘛。有大佬实现过嘛
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-08-17
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-28 17:16
这种比较常用MODBUS RTU通信方式,通迅线接好后,需要给每个仪表设置不同的站号,PLC作为主站,站号为0,其它的仪表都是从站,从站的站号没有要求一定要按走线的顺序或连续号码进行设置,只要是在最大范围内设置就可以(从站站号一般最大好像是255),最重要的还是程序,只有主站PLC才有程序,需要按PLC类型写相应的通迅程序,最好去看相关的编程手册,这个程序不是一两句话就能说明白的,