三菱q的输入模块,在按扭为OFF 时,按扭两点电压为80伏,干了几十年维修第一次见到这种问题?PLC工作又正常。
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-11-14
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-28 17:24
是不是用交流挡测的,以前我也遇到这种情况,是因为24VDC的线路跟220VAC走在一起了,强电对弱电产生了感应电,如果不想产生感应电,可以使用屏蔽线,屏蔽层接地。