三菱Q系列PLC,MODBUS模块连接一个正泰的数字显示表,八位数据位,一位停止位,偶校验,数字表和模块的参数都已经设置好了,数字表有报文发出,可以在线监视,但是模块上面ERR一直亮红灯,断开电源重启就不亮,等一会就红灯又亮起,这个是什么原因,怎么消除,是模块的参数没有设置对吗?求大神指点一下
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-28 09:03
可以看下报错代码然后发上来
楼主留言:
代码在下面,线路检查过没有问题,也能正常使用
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-28 13:25
之前遇到是因为发送太频繁了,你可以发一次停100ms再发第二次这样循环,拉开发送间隔时间
楼主留言:
设置多少参数合适?
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-28 17:16
你先设置下一个请求间隔200ms试试看,不行就加长,然后监视定时器加到100,没问题在缩短