三菱Q系列PLC,MODBUS模块连接一个正泰的数字显示表,八位数据位,一位停止位,偶校验,数字表和模块的参数都已经设置好了,数字表有报文发出,可以在线监视,但是模块上面ERR一直亮红灯,断开电源重启就不亮,等一会就红灯又亮起,这个是什么原因,怎么消除,是模块的参数没有设置对吗?求大神指点一下
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-29 09:13
點選『開關設定』進行內部參數設定

※由於選擇RS485通訊,所以在設定時我們只需設定CH2的參數。(CH1為RS232通訊使用)

※要注意的是,CH1的MODBUS(R)元件分配參數啟動方法要選擇以[使用者設定參數啟動],否則QJ71MB91模塊會有ERROR的狀態出現。


看看是否是上述原因