MODBUS模块ERR红灯常亮
上一主题
下一主题
泥腿子菜鸟
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
83 点
下载积分:
523 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2023-06-08
最后登录:
2024-03-09
查看泥腿子菜鸟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-27 14:49
全看
|
小
中
大
三菱Q系列PLC,MODBUS模块连接一个正泰的数字显示表,八位数据位,一位停止位,偶校验,数字表和模块的参数都已经设置好了,数字表有报文发出,可以在线监视,但是模块上面ERR一直亮红灯,断开电源重启就不亮,等一会就红灯又亮起,这个是什么原因,怎么消除,是模块的参数没有设置对吗?求大神指点一下
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-19
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-29 09:13
全看
|
小
中
大
點選『開關設定』進行內部參數設定
※由於選擇RS485通訊,所以在設定時我們只需設定CH2的參數。(CH1為RS232通訊使用)
※要注意的是,CH1的MODBUS(R)元件分配參數啟動方法要選擇以[使用者設定參數啟動],否則QJ71MB91模塊會有ERROR的狀態出現。
看看是否是上述原因
分享