三菱PLC与EPSON机器人通讯,一个交互大概需要100多ms,就是从我写入数据开始计时,然后机器人收到后反馈,到我收到反馈数据计时结束。大概就是100多ms。这个通讯速度算快还是算慢。请教一下各位
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
756 个
工控威望:
1134 点
下载积分:
371 分
在线时间: 591(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-18
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-27 08:31
全看
|
小
中
大
信息太少了,啥通信?远程IO还是基于通信指令的数据交互?
远程IO就肯定不太正常了,会影响操作效率的,给机器人一个启动信号,要100ms以后再响应,太慢了
数据交互和通信方式(网口?串口?)、通信速率(9600?)和程序编写方式都有关系的,特别是机器人那边,为通信单独开了并行任务和把通信写到主循环中轮询执行是完全不一样的。
只是用于数据交互的话,大部分情况下100ms也够用了吧。。。