秀空02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2021-07-30
最后登录: 2024-12-27
查看秀空02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-26 17:25
三菱的PLC控制伺服,程序里面用M8002触发回原点,可是一般第一次送电伺服不动,Y0,Y1没有输出,然后关电,重新送电,就可以了,不知道什么问题。
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-26 18:40
M8002一开电就运行???你的伺服刚通电都没准备好。