用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教一下大神
上一主题
下一主题
5353127
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
135 点
下载积分:
2287 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2021-07-22
最后登录:
2023-10-22
查看5353127的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-22 00:42
全看
|
小
中
大
400千瓦电机选配多大电缆和开关
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2473 个
工控威望:
1760 点
下载积分:
82525 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-15
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-27 15:25
全看
|
小
中
大
不是大神,是度娘给的答案。是电压380伏功率400千瓦,需要配置1000安的空气开关,3✘185平方毫米的铜电缆或者2✘240平方毫米铜电缆。380伏400KW的电路中根据公式可以计算出额定电流有650A左右,再考虑到用电设备启动时的瞬时电流大概是额定电流的1.5倍左右,即是975安。所以应该配1000A的空气开关,3✘185平方毫米的铜电缆或者2✘240平方毫米铜电缆。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教一下大神
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问