400千瓦电机选配多大电缆和开关
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2481 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
83492 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-12-20
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-27 15:25
全看
|
小
中
大
不是大神,是度娘给的答案。是电压380伏功率400千瓦,需要配置1000安的空气开关,3✘185平方毫米的铜电缆或者2✘240平方毫米铜电缆。380伏400KW的电路中根据公式可以计算出额定电流有650A左右,再考虑到用电设备启动时的瞬时电流大概是额定电流的1.5倍左右,即是975安。所以应该配1000A的空气开关,3✘185平方毫米的铜电缆或者2✘240平方毫米铜电缆。