一只痴汉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 128 点
下载积分: 781 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-07-31
最后登录: 2024-11-09
查看一只痴汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-21 15:21
图片:
就是如图所  rs485通讯的时候  D100 放站号 d101 放读写码  d102 放控制地址高位 d103 放控制地址低位 D104 D105 控制命令码  这是 写入的时候  那如果是读取参数的时候 D104 D105 里面该放什么啊
王玮北
ggggfnux
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 215 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-15
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-21 17:24
不,你不明白,你从始至终都没说到底用的啥通讯协议