用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
大佬们有个问题想不明白关于三菱rs495通讯的
上一主题
下一主题
一只痴汉
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
128 点
下载积分:
781 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2021-07-31
最后登录:
2024-11-09
查看一只痴汉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-21 15:21
全看
|
小
中
大
图片:
就是如图所 rs485通讯的时候 D100 放站号 d101 放读写码 d102 放控制地址高位 d103 放控制地址低位 D104 D105 控制命令码 这是 写入的时候 那如果是读取参数的时候 D104 D105 里面该放什么啊
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3443 个
工控威望:
20979 点
下载积分:
27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-15
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-22 11:11
全看
|
小
中
大
看报文当然是modbus rtu
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
大佬们有个问题想不明白关于三菱rs495通讯的
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问