求助各位前辈,485BD板和MODBUS 转4AI4AO模拟量模块走485通信,现在可以写入,但是读取不到数据,直接搞蒙了。请多多指导,谢谢
附件:
485.zip
(180 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
必须赞
分享
13590724391
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
157 点
下载积分:
1074 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2022-12-31
最后登录:
2024-10-17
查看13590724391的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-18 21:29
全看
|
小
中
大
第一个 M8013用上升脉冲 第二m8013用下降脉冲 d110~d117 换成d100~d107
楼主留言:
感谢,感谢