爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-16 17:28
用的三菱5u,6个jet-g伺服,走的cclink ie basic;也就是两对XYZ,目前出险一个很奇怪的情况,右边XYZ轴一切正常,左侧XYZ三个轴,在去高度检测位的时候,XY两轴丢脉冲。
这个高度检测位置,我有个大概,然后相机会补偿一点给我,我计算过后,让伺服过去。
伺服运动速度越快,越不会丢,伺服速度一慢下来,就丢了,越慢丢的越多。
还有一个情况,在丢脉冲监视的时候,我改了无关紧要的程序,在线写入,写了两次,结果XY两个伺服又走到位了。
手动点动没问题,一自动跑就歇菜了,速度快没事,速度一慢,就丢。然后跑其他拍照位,待机位,都正常。
独独在高度检测位置上丢;找不到问题所在,求助各位大哥;帮助解决红包奉上。
问了三菱客服,让调一下PA09自动调谐响应性试试,目前默认值16。我还没调。目前加减速时间是1000。
linzhenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2007-07-15
最后登录: 2024-12-18
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-16 20:09
最大的可能就是自动调谐响应性,总线的伺服哪有什么丢脉冲。