零地共用规范吗?
上一主题
下一主题
anjw1977
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
176 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-04-15
最后登录:
2024-11-16
查看anjw1977的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-06-12 20:02
全看
|
小
中
大
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
分享
慕容立仞
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
100 点
下载积分:
1095 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2022-07-21
最后登录:
2024-08-12
查看慕容立仞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-06-13 09:23
全看
|
小
中
大
这么接能用,但是肯定不安全。
假设过来的零线断了,那么机床就带电了。
而且看断路器规格,如果人触电了,也不一定会跳闸。
分享