anjw1977
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-04-15
最后登录: 2024-12-21
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-12 20:02
图片:
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
qll72368
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 2024 点
下载积分: 3607 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2021-11-30
最后登录: 2024-12-22
查看qll72368的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-14 08:14
机床的PE单独接N或PE,灯别接PE,出事了要查谁设计,谁接的线